70度防火阀是常开还是常闭
70℃防火阀,为常开阀门(平时为开启状态)。一般而言,安装在空调、通风管上的,70度以下是常开;安装在排烟管道上,叫排烟防火阀,280度下常开。如果排烟风机兼做平时通风用,就是常开,如果是反之,就是常闭。
防火阀怎么区分常开还是常闭?
防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
防火阀安装在空调、通风管上的,70度以下就是常开的。如果防火阀安装在排烟管道上,叫排烟防火阀,280度下也叫常开。区别就在于实际过程中是否开闭,一是送风看是否有风通过,或看消防控制室的信号显示。
280度的排烟防火阀有常开的,多出现在高层建筑的廚房排烟道出口处。排烟,排风合用系统就有常开和常闭的电动防火阀。70度防火阀有常开,常闭。280度排烟防火阀也有常开和常闭的,有厂家生产,要看使用场合了。
防火阀和排烟防火阀的区别
1、两者的概念
1)防火阀:防火阀,主要用于通风空调的送/回风管上,在一定时候可以达到耐火的需求,平时处于打开状态,着火时管道中达到70°会主动关上阀门,关上后可阻碍管道中的烟气蔓延,达到隔烟阻火的效果。
2)排烟防火阀:通常被设于排烟管上,在一定时候可以达到耐火的需求,平时处于打开状态,火灾时管内温度达到280°可主动关上的阀门。
2、两者安装的具体部位
1)防火阀:防火区、通风、空调机房的居室隔墙与楼板、主要或火灾性大的居室隔墙与楼板、公共浴室、厨卫竖风管、厨房跟竖风管衔接的支管处等等。
2)排烟防火阀:设于排烟管上,也就是排烟管进机房处、穿过防火区的排烟管和支管上。