防爆接线盒与镀锌管连接 有何安装要求?
时间:2024-10-26 05:49:19
浏览量:
1.防爆管线敷设的要求比普通明管敷设要高。除需用厚壁管(镀锌水管)外,各连接处也有特殊要求
2.管子间及管子与接线盒、开关之间都必须用螺纹连接,而且必须采用防爆接线盒、防爆开关。
3.钢管必须有足够的强度和防护能力,其壁厚不得小于2.5mm。
4.使用管箍连接钢管时,为了防止螺纹松动,提高隔爆性能,连接处应设锁紧螺母。由于接头不缠麻、不涂漆,可不需焊接跨接线。电气管路接头连接困难时,应使用防爆活接头。
5.钢管从防爆场所引向明火区或配电间时,隔墙两边分别安装隔离密封盒,并作好隔离密封,使爆炸混合物不能进入明火区或配电间。
6.防爆隔离密封盒安装的位置一般应离开隔墙不大于300mm。在这段距离内,钢管不得有接头,以保证其密封性能。布线通管穿过楼板或经过地坪,引入其他场所时,均应在楼板或地坪上方装设纵向式隔离密封盒。为了保证电线或橡套电缆绝缘良好,在经常有冷凝水的地方装设排水型隔离密封盒,防止万一管内发生爆炸时,引起压力叠加而发生爆轰。
7.防爆扰性连接管是防爆场所电器进线装置或钢管布线弯曲度大的场合连接用的一种防爆接线设备。两端为公制柱管螺纹活接头,两活接头分别与镀锌金属软管用焊锡焊牢。