断相与相序保护继电器怎么接
时间:2024-11-01 00:08:31
浏览量:
相序保护器接线不需要其他配件,上端三个接线点接三相电源的火线。下端只有触点控制,没有内部电源,需要外部电源,通常使用相序保护器的触点控制中间继电器的吸合,再通过中间继电器的触点控制总电源接触器。
将电源ABC三相分别对应相序保护器的进线端(一般都用黄绿红或ABC标识)。
继电器输出端根据你的线路要求接常闭或是常开端子。相序继电器在线路正常时,输出端不动作。当出现故障(相序错误,缺相等)时常闭断开,常开闭合,从而给控制回路一个通断信号。
相序保护器可实时显示三相电源电压、并可在电源发生过压保护、欠压保护、缺相保护、不平衡保护、错相保护等故障时通过继电器输出的形式,给用户提供报警输出和保护电路动作输出的触点控制信号,起到报警和保护作用。集三相电压显示、过电压保护、欠电压保护、缺相保护(断相保护)、电压不平衡保护、相序保护(错相保护)于一体,采用功能强大的微处理器芯片和非易失存储技术,显示采用高清晰超宽温中文液晶,具有功能齐全,性能稳定,显示直观、操作简便的特点。