多功能式断路器合不上闸,怎么解决?
时间:2024-10-26 05:02:57
浏览量:
在低压供配导线路中,若通电后多功能断路器不能正常合闸,应按以下方法进行检修。
(1)如图6-29所示,按下控制回路的合闸按钮SB1,断路器合闸后立即跳闸,听到既有合闸响声又有分闸响声,合闸指示灯HD亮了又灭,表明断路器合闸线圈没有故障。此时,分闸线圈没有得电,只有失压脱扣装置可使断路器脱扣,则表明该断路器在安装时,多安装了失压脱扣装置,因为图纸上没有设计它,把它拆除即可。
(2) 按下控制回路合闸按钮时,若没有听到合闸声响,分闸指示灯LD由亮转灭,则表明合闸线圈根本没有动作。用万用表检查电源,若电源有电,应检查熔断保护用的二次熔断器2FU。若发现熔断器烧毁,应按图纸要求,更换上新熔断器,使断路器能够正常分合闸。
(3)按下控制回路合闸按钮,听到“嘣”一声响后,分闸指示灯LD由亮转灭,接着闻到一丝丝烧焦的味道,则表明合闸线圈被烧毁。应检查电源电压,若发现电压正常,应拆下合闸线圈;若发现有交流380V控制电路,而合闸线圈电压是交流220V,这样不仅会烧毁合闸线圈,而且会烧毁熔断器。更换合闸线圈和熔断器后,应对断路器进行分合闸操作试验。