卫生间等电位端子箱是怎么安装接线的?

时间:2024-10-23 08:57:51 浏览量:

卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的电线,可用不小于4mm2的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通。同时,等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管做一定的保护。

还要注意的是,等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5。卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。

如果当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上;若是采用金属水管时,跨接线可直接接在水管上。