室外消火栓周围多少米严禁堆放杂物
根据《消防栓安全管理试行办法》规定:“消防栓周围十公尺内严禁堆物,十五公尺内不得停车。”也就是说室外消火栓周围10米内严禁堆放杂物。一是不得遮挡消火栓、灭火器;不能从远处看不见设置的消火栓、灭火器。二是不能影响正常使用;比如物品摆放是否影响消火栓门正常开启,能否便于水带伸展、水枪连接、灭火器材的取用等。
消防栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室外消火栓系统是扑救火灾的重要消防设施之一。
《消防法》第二十八条规定:任何单位、个人不得损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口,消防车通道。
室外消火栓的设置要求:
1、建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按 l0L/s~15L/s 计算。
2、室外消火栓宜沿建筑周,围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。
3、人防工程 、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓 ,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m。
4、停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车 的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m。
5、甲、 乙、丙类液体储罐区和液化经罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定,但距罐璧15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。
6、室外消火栓应设置明显的永久性固定标志。
7、市政和室外消火栓安装位置应符合设计要求,且不应妨碍交通,在易碰撞的地点应设置防撞设施。