干熄焦雷达料位计安装注意事项与密封
一、高温防尘防水板及高温隔热板安装
1.按图2-1标示将高温防尘防水板3-1对中放置在整体保温基座上,注意将高温防尘防水板有特殊涂层的一面放置在下面。
2.按图2-1标示将高温隔热板3-2对中放置在高温防尘防水板上面。
图2-1
(★特别注意:安装高温防尘防水板、高温隔热板时,先放高温防尘防水板,该板光滑一面朝干熄炉内,另一面朝上放到整体保温基座上,调整板子中心对好整体保温基座中心,然后把高温隔热板轻放在高温防尘防水板上。)
二、雷达基座安装
1.按图3-1标示将雷达基座4-1放置在高温隔热板和总体保温基座上面。(★特别注意:雷达基座落到高温隔热板上时需控制力度,若落下时有冲击易造成高温防尘防水板损坏!)
2.按图3-2所示在雷达基座安装螺栓孔装上M12连接螺栓4-2、螺母4-4,底部拧上螺套4-3。
3.找准安装基座位置与方向:如图3-1、图3-2所示安装座倾斜方向正对干熄炉外壁一侧,雷达安装基座下部罩住总体保温基座部分应间隙均匀。
4.对准位置后将连接螺套4-3底部与整体保温基座2焊接,须焊接牢固。
5.连接螺栓与安装基座用螺母螺栓连接,用螺母适度锁紧(手感觉带紧即可)螺栓,固定好雷达安装基座,反方向拧紧并紧螺母,锁定死螺栓。
图3-1
(★特别注意:雷达基座安装时轻放到高温隔热板上,全部螺栓拧上后再对角均匀紧固螺栓,螺栓紧固力矩必须控制好。通常用手把螺母拧到位后用8寸活动扳手轻微加力即可,待烘炉时炉体升温到位后再用8寸活动板手轻微加力对角拧一遍,这一点请务必注意!否则螺栓压得过紧易造成高温防尘防水板损坏!
图3-2
三、密封说明
高温防尘防水板为一特制材料,硬度较高,不易压缩(抗剪切能力较弱),而高温隔热板、整体保温基座与高温防尘防水板接触表面较为柔软,常温下有有一定压缩量,干熄炉烘炉后炉内升温到位时高温隔热板、整体保温基座密封表面材质性能转变,压缩性能大幅提高,当整体保温基座与雷达安装基座之间有一定预紧力时,高温隔热板、高温防尘防水板、整体保温基座三者接触表面紧密贴合,满足干熄炉密封要求。
必须注意的是,由于高温防尘防水板、高温隔热板、整体保温基座的材料特殊性,安装时须严格按照安装要求与步骤进行,小心控制M12螺栓的拧紧力矩,满足密封需要即可,防止力矩过大,造成高温防尘防水板损坏。